手机版
您的当前位置: 花田文秘网 > 范文大全 > 公文范文 > 三相三线有功电能表错误接线的判断方法分析

三相三线有功电能表错误接线的判断方法分析

来源:公文范文 时间:2022-11-04 14:10:07 点击: 推荐访问: 判断 接线 有功

摘 要 三相三线有功电能表主要用于工业计量,电能表在发电、输电、和供电方面有着重要的作用,为了更好的完成这一环节的工作,对于电能计量人员的素质和工作技能要求极高。因此当今对于这些人员的培训尤为重要。三相三线有功电能表有时会出现接错线的情况,那么对于测量出来的数据的真实性有很大的影响。文章对于电能表的接线错误出现的一些情况和判断做出系统化的研究,并且提出了调整的方法,使电能表能够达到正确的计量目的。

关键词 电能表;错误接线;判断方法

中图分类号:TM933 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)05-0105-01

当今电力工业发展速度迅猛,为了保证电力工业工作能够安全、可靠、准确的运行,我们必须依靠安装在电力生产场所的电能测量电压、电流和功率等参数的仪器仪表来保证。三相三线有功电能表一般有着五根到七根接线,并不复杂的结构,往往在接线时候会误接和漏接,特别是配有电流电压传感器的时候,电能表的接线往往就会出现错乱现象,接错的情况下,有可能指针不动或者倒转,这种接错方式很容易发现,接线人员可以及时的发现,给予重接。但是如果指针正常转动,粗心的接线人员很容易忽视,那个时候测量出来的数据偏差将会非常大,这也是计量不准的主要原因之一。

1 对于三相三线有功电能表的介绍

交流的能表的正确接线是保证电能表的正常工作的基本条件,因此要准确的计量电能,不仅仅要对电能表本身的精确度进行调整,对于外在的接线也要注意,并且接线引起来的误差往往很大。研究人员在测量的时候,如果对于数据的大小有所怀疑,首先要对电能表的接线进行检查。相对于三相四线有功电能表而言三相三线有功电能表接线比较复杂,更加容易接错,并且不容易被判断出来,因此对于三相三线有功电能表的研究有一定的代表意义。分析电能表的接线错误的方法有很多种,当前采用的典型方法为向量图法,所谓的向量图法就是利用计量仪器对于流经电能表的电流电压的研究,绘出相应的电流电压向量图,然后在结合电路中的负载情况判断三相电能表的接线对错。如若有误,可以再表中找到相应改进的途径。

2 电能表错误接线判断方法造成哪几种后果

1)电压回路的判断方法:首先确定PT及二次回路的运行状态是否正确,测量电压表的三个电压端间的电压高低正常是电能表的电压值应该在接近100伏特,如果一个电压值明显高于100伏特,那么就说明有一根线接错了,电压互感器的极性接反。相关人员应该及时的把线路连接正确。其次是确定相序的正确性,若是有相序表,可以应用相序表进行测量,相序表连接之后,同向是连接正确,异向应该检查电路是否有连接错误,如果没有想学表,那么也可以用电压表来代替,测量电能表的进线端和电压互感器的同名端电压,如果电压为零则为同向,不为零就是异向。再次就是直接的断线测量,也就是把电能表的中间线断开,然后再次测量电能,测量的结果应该是原先的一般,则电能表连接正确。最后一种方法就是把电能表的两边的电压端互换,如果互换前连接正确,互换后电能表的表盘会停止运转。

2)电流回路的判断方法:一是用正常导线,将其一端接地,而另外一端接在三相三线有功电能表的电流的出线端,然后观察表盘指针的动态,如果电流回路连接正确无误,在导线的连接前后,电能表的表盘指针转速没有明显的波动。如果连接有误,那么表盘指针会出现跳跃性变化,如果出现这种状况,应该及时的重新接线,保证电能表的正常运行。二是将导线的一段接在电能表的电流出线端,另外一段接触电能表二元件电流进线段,然后根据COS值与0.5的大小来判断,当COS>0.5的时候,接触电能表的任意一个元件的电流进线端,表盘指针的转速都会变慢。当COS=0.5时接触电能表的第一个电能元件时候电能表的运转应该没有变化,接触第二个元件的时候,电能表表盘指针停止运转。当COS<0.5时,接触电能表的第一个元件电流进线端的时候电能表的转速应该加快,而接触电能表的第二个电流进线端指针反转。三是用电流表测量电流互感器公用线路的电流大小,如果电流的大小是额定电流的一定倍数,则说明有一个线圈的极性接反,应该立刻解决相应的问题。

3)注意的问题:如果三相电压比两相电压的峰值要高,其输电的原理也存在着严重差异,对于三相三线有功电能表应用的时候,应该对于操作人员进行培训,相应的学员应该多做出一些学习交流,增加对于电能表的基本原理的理解,学会用科学的方法进行分析。在三相三线有功电能表的测量时候,有很多的安全隐患,在对于线路检查的时候,首先应该保护检测人员自身的安全,防止电能表带来的没有必要的伤害。判断电能表的接线是否正确,它只是一种对于电能表的一种技术,学习技术的关键在于运用到实践中,让更多的人学会这种方法,有效的避免电能表测量带来的误差。

3 电能表错误接线的相关注意事项

三相三线有功电能表对于四线的电能表更加复杂,容易出现错误。前文已经提出相应的监测方法,但是错误被检查出来后,就必须及时的进行纠正,由于三相三线有功电能表的复杂性,再次连接线路的时候依旧应该谨慎对待,因为连接的错误依旧会出现,在试验中出现一点错误也许没有什么危险,但是在实际的电力测量中,一个小的误差,也许就会引起大的事故,对于测量人员人身造成伤害。

4 结束语

本文对于三相三线有功电能表的接线错误进行论述。电力行业发展迅速的现今,我们对于监测的准确性要求逐渐的变高,那么电能表接线这些可以避免的错误,应该投入更大的注意力。对于电力检测人员的要求加大,应该对这些专门人员定期的建议培训,让相关人员能够熟练的应用电能表,并且准确测量出相应数据。

参考文献

[1]朱晓,郑波,王晓东.“相位角表”在检查三相三线电能计量装置接线中的应用[J].电测与仪表,2010(12).

[2]郑忠发,刘建辉,廖勇,康广庸.三相三线电能计量装置公共回路断线及电流互感器二次反极性时接线分析[J].电测与仪表,2010(06).

[3]董生怀,齐晋红,程花蕊.基于数学模型方式的电能表接线智能仿真系统的研制[J].电测与仪表,2011(04).

[4]贾洁,刘彤军.减小电能计量装置综合误差的方法[J].内蒙古电力技术,2012(05).

[5]孙宏伟,于希娟,王大为,高树萍.谐波对电能计量的影响及其仿真分析[J].电力电子技术,2011(04).

花田文秘网 https://www.huatianclub.com

Copyright © 2002-2018 . 花田文秘网 版权所有

Top